Sigma klima E4 arızası

Konusu 'Klima' forumundadır ve kartal94 tarafından 22 Ocak 2012 başlatılmıştır.

  1. kartal94 New Member


    sigma 18 inverter klimam E4 arızası veriyor. arıza ne olabilir
     



  2. OrKuN Well-Known Member

    Burdaki klima arıza kodlarıyla bozulan klimanızın arızasının ne olduğunu tesbit edebilirsiniz.

    Klimanızı kendiniz tamir etmeye çalışmayın, mutlaka yetkili bir teknik servise gösterin.

    A0: İç ünite emniyet elemanları hatası
    A3: İç ünite PCB arızası
    A4: İç ünite drenaj seviye kontrol sistemi arızası
    A6: İç ünite fan motor kilitlenmesi aşırı yük arızası
    A7: İç ünite salınım kanatçık motor arızası
    A9: İç ünite elektronik genleşme vanası hareketli parçasının arızası
    AF: İç ünite drenaj seviyesi üst limit
    AJ: İç ünite kapasite tespit elemanı arızası
    C4: İç ünite likithattı termistör arızası
    C5: İç ünite termistör arızası
    C9: İç ünite giriş havasıtermistör arızası
    CJ: İç ünite uzaktan kumanda termostad sensör arızası
    E0: Dış ünite emniyet elemanı devrede
    E1: Dış ünite PCB arızası
    E3: Dış ünite yüksek basınc swici devrede
    E4: Dış ünite alçak basınç swici devrede
    E9: Dış ünite elektronik genleşme vanasının hareketli parçasının arızası
    F3: Dıış ünite basma borusu sıcaklığında anormallik
    H9: Dış ünite dış hava termistör arızası
    J3: Dış ünite basma borusu termistör arızası
    J5: Dış ünite emiş borusu termistör arızası
    J6: Dış ünite ısı değiştirci termistör arızası
    JA: Dış ünite basma borusu basınç sensörü arızası
    JC: Dış ünite emiş borusu basınç sensörü arızası
    JH: Dış ünite yağ sıcaklık termistörü arızası
    U0: Soğutucu akışkan eksikliği nedeni ile alçak basınçta düşüş veya genleşme vanası arızası
    U1: Ters faz (Fazların sırasını değiştir)
    U2: Yetersiz voltaj veya besleme arızası
    U4: İç üniteler arası iletişim hatası
    U5: Uzaktan kumanda ile iç ünite arasında iletişim hatası
    U7: Dış üniteler arası iletişim hatası
    U8: Master ve slave kumandalar arası iletişim hatası
    U9: Aynı sistemdeki iç ve dış üniteler arsı iletişim hatası
    UA: İç ünite sayısında aşırılık
    UC: Merkezi uzaktan kumandanın adres kopyalaması
    UF: Set edilmemeiş soğutucu akışkan sistemi, kablolama uyuşmazlığı
    UH: Sistem hatası
    L4: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı
    L5: Dış ünite inverter ani aşırı akım
    L8: Dış ünite inverter termostad sensörü kompresör aşırı yükü
    L9: Dış ünite inverte kompresör kilitlemesi
    LC: Dış ünite inverte ve kontrol PCB arızası
    P1: Dış ünite inverter aşırı dalgalanma koruması
    P4: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı sensörü arızası
     
  3. kartal94 New Member

    teşekkür ederim .sağolun
     
  4. OrKuN Well-Known Member

    rica ederim yardımcı olabildiysek ne mutlu ama gerekli kontrolleri yapıp arızayı gideremezseniz eğer daha büyük arızalara sebebiyet vermemek için lütfen yetkili servis çağırın.
     

Sayfayı Paylaş