    Gerçek Zaman Saatini Oku ve Ayarla

    [​IMG]

    Read RealTime Clock (TODR, Gerçek Zaman saatini Oku) komutu, donanım saatinden anlık saati ve tarihi okur ve T adresiyle başlayan 8 baytlık alana yazar. Set RealTime Clock (TODW, Gerçek Zaman Saatini Ayarla) komutu, T ile başlayan 8 baytlık alana yazılmış olan saat ve tarih bilgisiyle donanım saatini ayarlar.
    Tüm saat ve tarih bilgilerini BCD formatına çevirmelisiniz (örneğin, yıl 1997 için 16#97). Resim 63 zaman alanı (T)nin formatını göstermektedir.
    Uzun süreli enerji kesilmelerini veya hafıza silinmesini takiben gerçek zaman saati aşağıdaki değerlere döner:

    01-Ocak-90
    00:00:00
    Pazar

    Tarih: Saat: Haftanın günü:
    ENO = 0 yapan hata koşulları
    • 0006 (endirekt adresleme)
    • 0007 (TOD veri hatası) Sadece Ayarlamada
    • 000C (saat yok)