Klima Arıza Kodları

Konusu 'Klima' forumundadır ve OrKuN tarafından 22 Ocak 2012 başlatılmıştır.

  1. OrKuN Well-Known Member


    Klima Arıza Kodları
    Burdaki klima arıza kodlarıyla bozulan klimanızın arızasının ne olduğunu tesbit edebilirsiniz.

    Klimanızı kendiniz tamir etmeye çalışmayın,mutlaka yetkili bir teknik servise gösterin.

    A0: İç ünite emniyet elemanları hatası
    A3: İç ünite PCB arızası
    A4: İç ünite drenaj seviye kontrol sistemi arızası
    A6: İç ünite fan motor kilitlenmesi aşırı yük arızası
    A7: İç ünite salınım kanatçık motor arızası
    A9: İç ünite elektronik genleşme vanası hareketli parçasının arızası
    AF: İç ünite drenaj seviyesi üst limit
    AJ: İç ünite kapasite tespit elemanı arızası
    C4: İç ünite likithattı termistör arızası
    C5: İç ünite termistör arızası
    C9: İç ünite giriş havasıtermistör arızası
    CJ: İç ünite uzaktan kumanda termostad sensör arızası
    E0: Dış ünite emniyet elemanı devrede
    E1: Dış ünite PCB arızası
    E3: Dış ünite yüksek basınc swici devrede
    E4: Dış ünite alçak basınç swici devrede
    E9: Dış ünite elektronik genleşme vanasının hareketli parçasının arızası
    F3: Dıış ünite basma borusu sıcaklığında anormallik
    H9: Dış ünite dış hava termistör arızası
    J3: Dış ünite basma borusu termistör arızası
    J5: Dış ünite emiş borusu termistör arızası
    J6: Dış ünite ısı değiştirci termistör arızası
    JA: Dış ünite basma borusu basınç sensörü arızası
    JC: Dış ünite emiş borusu basınç sensörü arızası
    JH: Dış ünite yağ sıcaklık termistörü arızası
    U0: Soğutucu akışkan eksikliği nedeni ile alçak basınçta düşüş veya genleşme vanası arızası
    U1: Ters faz (Fazların sırasını değiştir)
    U2: Yetersiz voltaj veya besleme arızası
    U4: İç üniteler arası iletişim hatası
    U5: Uzaktan kumanda ile iç ünite arasında iletişim hatası
    U7: Dış üniteler arası iletişim hatası
    U8: Master ve slave kumandalar arası iletişim hatası
    U9: Aynı sistemdeki iç ve dış üniteler arsı iletişim hatası
    UA: İç ünite sayısında aşırılık
    UC: Merkezi uzaktan kumandanın adres kopyalaması
    UF: Set edilmemeiş soğutucu akışkan sistemi, kablolama uyuşmazlığı
    UH: Sistem hatası
    L4: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı
    L5: Dış ünite inverter ani aşırı akım
    L8: Dış ünite inverter termostad sensörü kompresör aşırı yükü
    L9: Dış ünite inverte kompresör kilitlemesi
    LC: Dış ünite inverte ve kontrol PCB arızası
    P1: Dış ünite inverter aşırı dalgalanma koruması
    P4: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı sensörü arızası
     



  2. Misafir Guest

    demirdöküm salon tipi alaska klimada p9 arızası neden verir
     

Sayfayı Paylaş