Arçelik 6210 Klima Defrost Ledi Yanıyor ve Üflemiyor

Konusu 'Soru-Cevap' forumundadır ve Misafir tarafından 31 Aralık 2010 başlatılmıştır.

  1. Misafir Guest


    Arçelik klima 6210 AA defrost ledi yanıyor ve üflemiyor. Led söndükten sonrada soğuk üflemeye başladı, ne yapılabilir?
     



  2. ot-gu Genel Sorumlu

    Arçelik e6620/6710 multi split.....
    iç ünitedeki çalışma ledinin yanıp sönme sayısından arızanın nedeni bıulunur....

    1:3 saniyede bir 1 kez yanıp sönüyorsa:iç ünite termistörlerinde açık/kısa devr
    2:3 saniyede bir 2 kez yanıp sönüyorsa:dış ünite termistöründe açık/kısa devre
    3:'' '' 3 '' '': klima aynı anda hem ısıtma hem soğutma yapıyor(kumanda çalışma konumunu sıfırlayın)
    4:'' '' 5 '' '':iç dış ünitede iletişim yetersizliği
    5: 3saniyede bir önce birkez sonra 2 kez yanıp sönüyorsa:gaz basıncı kontrol/boru ve iletişim kablalorı kontrol...

    Arçelik 7300
    cho---- ortam sıcaklık sensörü kısa/açık devre
    ch1---- evep boru sıcaklık sensörü açık/kısa devre
    ch2---- görüntü panel tuşları bozuk/kısa devre
    ch4---- tahliye havası sensörü kısa/açık devre...

    Arçelik 7000 klima
    ilk üç arıza yukarıdaki ile aynı....
    son arıza bu klimada buz çözücü arızası olaak ayrılıyor....

    Arçelik 4410 uk klima
    0----- oda sensörü açık devre
    5-----oda sensörü kısa devre
    0---- defrost sens. açık devre
    5-----defrost sens. kısa devre
    0.0 ----oda+defrost sens. açık devre
    0.5-----oda +defrost sens. kısa devre
    5.0----- oda sensörü kısa defrost sens açık devre
    5.5------ oda+defrost sens kısa devre
    hı-------- iç ortam 30 dereceden yuksek
    ol-------- yuksek basınç

    Arçelik 4040 /4040s inventer
    çalışma ledinin yanıp sönme sayılarına göre...
    *iç ünite*
    1kez... iç ünite sensörü
    2kez... 1 le aynı
    4kez....dış ünite olp açık devre
    5kez....iletişim hatası
    6kez.... dc zayıflama hatası
    7kez.... aşırı akım yuklenmesi...

    *dış ünite*

    Kart grubundaki led1 in yanıp sönme sayısına göre....


    2 kez..... iç ünite sensörü
    4 kez..... dış ünite olp si açık devre
    5 kez...... iletişim hatası
    6 kez...... dc zayıflama
    7 kez...... aşırı akım yuklenmesi
    10 kez..... komprosör sensörü açık/kısa devre
     

Sayfayı Paylaş